漏电断路器的作用是可以带负载接通和断开电路,然后还可以对线路及设备实施短路;、过载;ぜ奥┑绫;。
漏电断路器有选择型和非选择型,选择型就是;げ问傻,非选择型就是;げ问豢傻鹘。一般塑壳式漏电断路器(额定电流比较大)都是可以调节漏电电流的。
选择型漏电断路器,如下所示:

非选择型漏电断路器,如下图所示

漏电断路器漏电动作值一般有15mA、30mA、50mA、100mA等。其中,30mA及以下的漏电断路器用于人身触电防护,50mA及以上主要是用于消防火灾及接地故障防护。
在三相四线配电中, 总开关不建议采用带漏电的断路器。为什么呢?
当总开关后端线路比较长时,电缆对地泄露电流比较大,总开关用带漏电;と菀滋。(不管什么电线,都有微弱的泄露电流。线路越长,效果越明显)为了防止线路泄露电流造成开关跳闸,所以总开关的漏电动作值都设定的比较大,一般在50mA以上。
但是漏电电流50mA以上又达不到人身触电;,因为通过人体的电流达到30mA就严重威胁到人生安全。所以三相四线总开关用漏电;ひ话闶俏朔乐够鹪旨敖拥毓收,因为线路漏电严重可能会产生电弧、系统电压降低等故障。现在工厂及个车间都有专门的消防系统。
本题答案
建议总开关采用空开、不带漏电漏电;,下级分开关可以采用漏电来;と松戆踩。
如果总开关用带漏电的断路器,那么总开关漏电动作值要设定大一些,否则容易跳闸引起不必要的停电。同样分开关也必须要用漏电开关,因为总开关漏电动作电流比较大,达不到人身触电防护。
还有,为了实现选择性;ぃ茨掣涸芈┑,分开关跳闸,总开关不跳闸;只有分开关不跳闸,总开关才后备跳闸)。总开关的额定电流和漏电动作值必须大于分开关2倍以上。