装了漏电开关,还需要装地线吗?
需要。
漏电开关和地线虽然作用相似,但是工作原理却完全不同。漏电开关是通过监测线路中的漏电电流,一旦产生漏电电流,它就会跳闸。
但是现在的很多电器(比如带电机、电容的设备)在工作时多多少少都会有一些漏电电流,如果仅仅是有漏电电流就跳闸的话,跳闸频率未免有点太高了,而且影响正常用电。
于是乎,漏电开关就会设置一个动作电流——当漏电电流超过这个数值的时候,漏电开关才会跳闸。对于家庭用户来说,这个数值一般是0.03A。
如果线路中有漏电,但是没有超过0.03A的时候,漏电开关就起不到;ぷ饔。但是人接触到这个数值的电流时,又会感觉到痛苦(这个数值不致命,但是足以伤人)。那怎么办呢?答案就是利用地线。
当电器漏电,而且外壳带电时,漏电电流会通过地线流向大地。这个时候人再接触电器外壳,就不会再触电了。
装了地线,还需要装漏电开关吗?
需要。
上面说了,地线是很厉害的,能够先于漏电开关提供;。但是如果只装地线,而不装漏电开关,也是不行的。
这是因为,地线的;し段喽员冉闲 叵咧荒芊乐沟缙魍饪谴,如果是电线等位置带电,地线就完全;げ坏搅。
能够带电的电器外壳,都是金属材质的。所以我们可以看到,外壳部分有金属材质的电器,都会使用三脚插头。三脚插头中间的那个脚,在插座一端连接的就是地线;在电器内部,这个插脚会连接外壳。